安全低电压(12V)长距离配电问题?
lf88-92
lf88-92 Lv.4
2005年01月05日 10:08:27
只看楼主

安全低电压(12V,30A)长距离配电(30-40m),造成压降过大,有办法解决吗?实例:室内泳池安全一区内装地灯、地脚灯等采用安全电压,安全变压器装在设备间内,30-40m距离,360W 30A压降大约3-4V。

安全低电压(12V,30A)长距离配电(30-40m),造成压降过大,有办法解决吗?
实例:室内泳池安全一区内装地灯、地脚灯等采用安全电压,安全变压器装在设备间内,30-40m距离,360W 30A压降大约3-4V。
免费打赏
wuyanqing
2005年01月05日 10:35:52
2楼
 也许用24V能好一些。
回复
lf88-92
2005年01月05日 10:48:04
3楼
12V灯具容易选(12V射灯光源),内装设计师比较偏爱这种光源。
若每个灯具一根电缆是否太浪费了?可有其他办法?
回复
雨过天晴
2005年01月05日 11:57:05
4楼
1、增加回路
2、放大配线截面
回复
lf88-92
2005年01月05日 12:55:40
5楼
谢谢回复!看来只能浪费线缆了。
回复
nlb
2005年01月05日 19:48:16
6楼
只有加大电缆截面,别无它法。
回复
luozi8250
2005年01月05日 19:52:19
7楼
回复
lf88-92
2005年01月06日 09:21:32
8楼
谢谢回复!以后注意这个因素,3-4V的压降对于220V系统无所谓,对于安全低压系统不得了!
回复
ttt001
2005年01月06日 09:55:51
9楼
放大线路,可能是最直接有效的办法了/
回复
lf88-92
2005年01月06日 10:01:07
10楼

没明白大师的意思,“放大线路”是否指加大导线截面。
回复
mrfep
2005年01月06日 12:56:24
11楼
除了放大线径外,尽量将变压器与12v灯的距离靠近(当然要在许可的区域内)。我做的游泳馆就是这样做的。
回复

相关推荐