扭转第一周期为第三周期,扭转第一周期与平动第一周期的比大于0.9怎么办?别的都满足
扭转第一周期为第三周期,扭转第一周期与平动第一周期的比大于0.9怎么办?别的都满足
2楼
局部小改动是不解决问题的,应较大调整普通剪力墙的布置
回复
3楼
可以增大变框梁,加厚外层角部剪力墙。如果还不行,结构布置可能需要
做一定的调整。
回复
4楼
没什么可讲的,重新布置结构方案,要增大抗扭刚度.
回复
5楼
抗侧刚度分布不均匀。
建议重新布置抗震墙。
抗侧刚度要均匀,同时重力荷载也要均匀.
严重不同意4楼的说法,增加抗扭是不起根本作用的。
再补充一点:第一周期是平动周期。第三周期是扭转周期。
这样就容易理解了吧?
回复
6楼
可以加大角柱的截面尺寸
回复
7楼
????????????????????????????????????????
回复
8楼
五楼的说法我不太明白.
第三周期是扭转周期,我们加大周边的梁和剪力墙的截面等等做法,不是为了增加抗扭刚度吗?增加了抗扭刚度不就会使第三周期减小,使得第三和第一周期的比值满足规范吗?
当然如果抗侧和重力分布都均匀的话,扭矩本身很小,根本也就不需要很大的抗扭刚度,第三周期也会很小,但这种情况属于比较理想的状态,一般工程挺难会这样,多数情况都是我们调整剪力墙的布置使其尽量均匀来减小扭转周期.
个人意见,请大家指正
回复
9楼
j加大四周的剪力墙的厚度,加大边梁的高度。
回复
10楼
加强四周,减弱中间,按照这个原则来调整
回复
11楼
刚心和质心不重合引起在平动周期下结构出现扭转,所以需要重新结构布置使刚心质心尽量重合,或者增加扭转刚度。
回复