扭转第一周期与平动第一周期的比大于0.9怎么办
hyy5856043
hyy5856043 Lv.5
2005年01月05日 09:57:56
只看楼主

扭转第一周期为第三周期,扭转第一周期与平动第一周期的比大于0.9怎么办?别的都满足

扭转第一周期为第三周期,扭转第一周期与平动第一周期的比大于0.9怎么办?别的都满足
免费打赏
wdy952
2005年01月05日 10:17:39
2楼
局部小改动是不解决问题的,应较大调整普通剪力墙的布置
回复
yunfeiyu
2005年01月05日 14:04:46
3楼
可以增大变框梁,加厚外层角部剪力墙。如果还不行,结构布置可能需要
做一定的调整。
回复
zz7658318
2005年01月05日 22:13:11
4楼
没什么可讲的,重新布置结构方案,要增大抗扭刚度.
回复
originally-h
2005年01月06日 16:05:21
5楼
抗侧刚度分布不均匀。
建议重新布置抗震墙。
抗侧刚度要均匀,同时重力荷载也要均匀.
严重不同意4楼的说法,增加抗扭是不起根本作用的。
再补充一点:第一周期是平动周期。第三周期是扭转周期。
这样就容易理解了吧?
回复
lj10365
2005年01月08日 21:11:02
6楼
可以加大角柱的截面尺寸
回复
qwjxr2000
2005年01月09日 09:53:52
7楼
????????????????????????????????????????
回复
zx007_99
2005年01月14日 11:12:34
8楼
五楼的说法我不太明白.
第三周期是扭转周期,我们加大周边的梁和剪力墙的截面等等做法,不是为了增加抗扭刚度吗?增加了抗扭刚度不就会使第三周期减小,使得第三和第一周期的比值满足规范吗?
当然如果抗侧和重力分布都均匀的话,扭矩本身很小,根本也就不需要很大的抗扭刚度,第三周期也会很小,但这种情况属于比较理想的状态,一般工程挺难会这样,多数情况都是我们调整剪力墙的布置使其尽量均匀来减小扭转周期.
个人意见,请大家指正
回复
xy21299569
2005年01月14日 14:07:16
9楼
j加大四周的剪力墙的厚度,加大边梁的高度。
回复
hc_liu
2005年01月16日 17:29:46
10楼
加强四周,减弱中间,按照这个原则来调整
回复
modman
2005年01月20日 12:00:30
11楼
刚心和质心不重合引起在平动周期下结构出现扭转,所以需要重新结构布置使刚心质心尽量重合,或者增加扭转刚度。
回复

相关推荐

APP内打开