手里有个新风项目,1500立的新风机,管道部分只留有80MM的空间,我准备主管设计成630*80的,大家说可行吗?将来运行时有什么影响吗?

手里有个新风项目,1500立的新风机,管道部分只留有80MM的空间,我准备主管设计成630*80的,大家说可行吗?将来运行时有什么影响吗?
免费打赏
wu.ye
2007年12月24日 10:33:54
2楼
是空调用吗?要保温吗?
回复
wu.ye
2007年12月24日 10:37:15
3楼
什么场所?风速达到8.3米,是否可行?
不能做成局部变截面吗?
回复
wu.ye
2007年12月24日 10:38:46
4楼
将来运行时的影响就是:噪声大,风量可能达不到设计要求。
回复
wgj1207
2007年12月24日 13:14:05
5楼
阻力太大,难以达到设计效果,也浪费材料。
回复
zq0949
2007年12月25日 22:03:01
6楼


谢谢秋叶指点!
我这是个酒店的客房新风。得需要保温。
如果这样设计风管效果不好,请指点应该如何设计?期待中~
回复
wu.ye
2007年12月26日 09:47:04
7楼
你所说的80mm是否含保温层的厚度?如含则管道太小,如不含也可考虑。
回复
zq0949
2008年01月08日 20:56:36
8楼

新风是引进室外的自然风,没有必要做保温了吧?!
效果能保证吗?有没有人先例什么的啊?
回复
wu.ye
2008年01月09日 08:20:37
9楼
进入机组前的可以不保温,机组出来的就必须保温了。     
回复
wu.ye
2008年01月09日 08:21:59
10楼
如何处理看来只有你根据现场情况,灵活处理了。    
回复
wu.ye
2008年01月09日 08:23:11
11楼
如:用局部变截面总比全程用小管道强。          