(一) 一个单体的等电位连接有两种做法:1.设MEB箱,将所有需连接的金属管线等都同MEB连接.2.设一接地母线,将所有需连接的金属管线等都就近同接地母线直接连接,这两种做法哪种正确?(二)卫生间局部等电位连接用的LEB箱中的接地母排必须进行接地吗?本人认为可不接地,因为局部等电位连接的目的就是局部的电位相同即可,电位高低无所谓. 以上两个问题请教高手指点,本人搞设计多年,这两个问题始终不清楚.
(一) 一个单体的等电位连接有两种做法:1.设MEB箱,将所有需连接的金属管线等都同MEB连接.2.设一接地母线,将所有需连接的金属管线等都就近同接地母线直接连接,这两种做法哪种正确?
(二)卫生间局部等电位连接用的LEB箱中的接地母排必须进行接地吗?本人认为可不接地,因为局部等电位连接的目的就是局部的电位相同即可,电位高低无所谓.
以上两个问题请教高手指点,本人搞设计多年,这两个问题始终不清楚.
2楼
弄斧到班门了啊!
我说一下自己的看法,不对的地方希望大家指正
等电位连接应该设等电位箱,标准的工程做法都这样做,而且不设总等电位箱审图不会通过的.
卫生间局部等电位箱必须与总等电位箱连接或做可靠接地,否则就存在安全隐患!
回复
3楼
人气不行???
回复
4楼
1楼和2楼的说法,都是可行的,我没有发现一个准确的答案..
其实局部等电位与总等电位连接的话,那局部等电位与总等电位是一样的
回复
5楼
回四楼,
等电位无论是总等电位箱还是局部等电位箱它的目的只有一个,就是等电位,等电位就是从安全角度而做的,
如果总等电位与局部等电位的电位有一定差值那么就存在安全隐患.
不知我的理解对不对.
回复
6楼
一是1是正确的;
2是等内部了电位,电位要泄走
回复
7楼
我的理解:
上述问题实际上两个问题:1、做等电位 2、安全接地
等电位时,并不意味着对地电压是零;如高空带电操作时,人与导线是等电位的;这时候对地电压没有变化。
做等电位后,同时接地;实际上这样还是等电位,并且对地电压为零;保证了人身安全。
卫生间做等电位后,必须还要和总接地网可靠连接,这样才能保证安全。
回复
8楼
目的是等电位+零电位,这就可以解释为什么LEB箱要接到MEB箱了。
回复
9楼
住宅建筑中所说的等电位基本都是指对地等电位。
回复
10楼
一,设MEB箱为妥,因为将各金属管的MEB线接入MEB端子箱中,并且有规定一个端子处不宜超过两根MEB线。
二,接地线应与卫生间地板钢筋相连接。
回复
11楼
可以看一下图集02D501-2第6页和第16页,上面讲的很清楚。
回复