PKPM剪力墙暗柱箍筋读出有矛盾?
yxq01234
yxq01234 Lv.2
2007年12月23日 08:48:56
只看楼主

请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:第 1层 第 1 边缘构件,数据: ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件 ISTYLE= 2 形式: L形墙端部 NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号) IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号) X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标 LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长

请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:
第 1层 第 1 边缘构件,数据:
ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件
ISTYLE= 2 形式: L形墙端部
NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号)
IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号)
X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标
LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长
LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢阴影悬臂长,副肢边缘长
SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 边缘构件阴影面积
AS_CAL= 196.7(mm) 阴影区计算纵筋面积
AS= 1232.0(mm) 阴影区构造纵筋面积
DIA,S= 6.0 150.0(mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距
而从JLQ读出的为:
10.0 150.0(mm)

为甚没?请各位大侠指教。
免费打赏
lydykj
2007年12月23日 20:46:34
2楼
JLQ软件中有选项按构造或SETWE,若按SETWE,按构造配筋率lv0.1计算暗柱箍筋,且不计算拉筋.
回复