求助:这种情况空调机房门窗需要防火门窗吗?
icewings
icewings Lv.3
2007年12月23日 01:16:06
只看楼主

高层公建,空调机房在一层,有直接对外的出口。如图。请问该机房的门窗需要防火吗?如果需要,防火等级应为多少?请帮忙解答。ps:高规5.2.7条 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。

高层公建,空调机房在一层,有直接对外的出口。如图。请问该机房的门窗需要防火吗?如果需要,防火等级应为多少?请帮忙解答。
ps:高规5.2.7条 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。

1198343766816.jpg

ymlx
2007年12月24日 21:22:11
2楼
门应该是甲级,下边的窗和活动大厅的窗有要求要大于2M 如果小于2M 要做防火窗.可以参考防火规范建筑构件那章。
回复
icewings
2007年12月26日 15:09:23
3楼
谢谢解答。当时苦于没有明确的规范规定,所以按照高规5.2.7条来设置的。后来想了想,总是觉得有些模棱两可,所以请教一下。
还想请问一下,空调机房的建筑设计一般参照什么规范进行?
回复
jxxymgq
2007年12月31日 14:44:59
4楼
版主回答的非常正确,高规第5.2.7条对高层建筑的设备机房的防火做了明确的规定.
回复

相关推荐

APP内打开