220kV和110kV在带路时合环前零序保护要不要先退出

220kV和110kV在带路时合环前零序保护要不要先退出
免费打赏
lingxuct
2007年12月23日 16:24:39
2楼
为防止断路器同期差,发生零序误动作,在合环前应该先退出零序保护。
回复
ourtall
2007年12月24日 12:40:14
3楼
谢谢你
我想了解下有没有什么明文规定
再有三相连动机构的220kV110kV的也一定要退出吗?
回复
lyj_lyj
2008年01月20日 22:24:28
4楼
三相连动机构的220kV110kV的不需要退出