比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
比如规范中的二沉池的出水堰负荷1.7L/s.m,关键问题是规范中未定义其中的堰长是指有效过水堰长,还是指总堰长呢?
《污水处理厂设计与运行》中是按有效过水堰长计算的,而我问了一个设计院的朋友,他们是按总堰长计算的,不知到底按哪个长度来计算?
顺便把这本书献给大家看看,里面有很多错误,但是我的设计启蒙书,呵呵!
134页和156页都有溢流堰计算。我仔细看了一下,计算原则不一样,确实有问题。
2楼
没人回复,顶一下
回复
3楼
总堰长 我们这么设计的
回复
4楼
回复,顶一下
回复
5楼
如果是平堰的话就无所谓了,总堰长和有效过水堰长是一样的。但如果是三角堰的话就有问题了,即使总堰长符合要求,单位总堰长的锯齿可大可小,可多可少,效果都不会一样的呀!
回复
6楼
有效过水堰长度是指那个长度,请LZ指教。
回复
7楼
比如1米的总堰长,上面只开了一个90度三角堰,长200mm,高100mm,堰上水头50mm,有效过堰水面就是100mm。当然这个比较夸张,只是打个比方。
回复
8楼
不论何种堰,负荷均指总堰长,单位时间单位长度内过水量。因为过堰处流速略大,但堰其前流速几乎没有变化。
回复
9楼
这本书设计步骤很详细
不过,那个错误,真的很明显
回复
10楼
新手学习一下,看看自己能否看出错误来。:time:
回复
11楼
谢谢共享啊
回复