在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞一样的吗?
gaomaili
gaomaili Lv.2
2007年12月22日 17:06:26
来自于PKPM
只看楼主

请问在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞对柱子的计算长度来说是一样的吗?配筋会有什么区别吗?

请问在pkpm中输入板厚为0和楼板开洞对柱子的计算长度来说是一样的吗?配筋会有什么区别吗?
lr120726020
2007年12月22日 22:38:19
2楼
当然不一样了,在输入板厚为0时,板上的荷载是按正常导算的,但是如果你按全房间洞口输入,是没有荷载的导算的。比如在楼梯间的输入方法一般又两种,一种是按洞口输入,这个大家都会了,另一种就是按照板厚为0输入,此时可以把楼梯的平台板上的恒荷载与折算后的活荷载均按照放大的板面荷载输入,这样程序会自己导算。吧知道你明白了没?如果你还不明白,那么我建议你找本PKPM的数看下,我比较喜欢PKPM新天地。呵呵o(∩_∩)o...不错的!
回复
xiangxi_1981
2007年12月22日 23:39:19
3楼
输入不一样,结果自然也会不同
回复
sy-boy
2007年12月24日 14:56:05
4楼
在刚度计算上这两种定义是等价的,但在导荷计算中实际有区别的.
楼板厚度为零的房间可以布置均布荷载,而全房间开洞的房间视为
没有均布荷载.
PKPM对柱子的计算长度是根据输入的层高来计算的,对于高度跨二
层的柱子,在计算时就算你把梁也给拆掉,程序还是会认为柱子的
计算高度是一层的层高,而这跟柱是分属上下两层的两跟柱.这里
在设计中需要人工对这种柱子进行加强.