畅所欲言:噪声超标的可能原因
jsws0910
jsws0910 Lv.2
2007年12月22日 10:17:40
只看楼主

本人正在调试一家医院手术室净化系统。项目介绍:I级、II级、III级均一拖一系统送回风各一节2m长微穿孔消声器,其中I级手术室(10000m3/h)送回风段还各有一个消声弯头(阻抗)结果消声达到要求。III(2400m3/h)级消声达到要求。II(4100m3/h)级消声超过国标:送风口处平均56dB,回风口处66dB。各路大侠踊跃发表自己看法

本人正在调试一家医院手术室净化系统。
项目介绍:
I级、II级、III级均一拖一系统
送回风各一节2m长微穿孔消声器,其中I级手术室(10000m3/h)送回风段还各有一个消声弯头(阻抗)结果消声达到要求。
III(2400m3/h)级消声达到要求。
II(4100m3/h)级消声超过国标:送风口处平均56dB,回风口处66dB。
各路大侠
踊跃发表自己看法
免费打赏
luoshouping
2007年12月24日 08:26:01
2楼
每个房间几个风口?每个风口风量多大?
回复
qiaoyuyun
2007年12月24日 10:58:24
3楼
风速过大
回复
nky6666
2007年12月24日 20:22:09
4楼
测风速
回复
zhaoguangbin
2007年12月25日 09:00:50
5楼
测一下八倍频段,低频高,用消声弯头或静压箱可消声,如果高频高,还得用消声器消声
回复
jsws0910
2007年12月25日 10:35:11
6楼
II级手术室送风主管风速6m/s
两侧均布四个800*800回风口,支管风速2.7m/s
个人感觉
带尼龙网回风口处产生啸叫声
是否可以回风口处贴一层开孔泡沫塑料吸音?
回复