几个问题
1:消火栓系统应该分区,压力超过0.55MPa
2:我大概估了一下,喷淋每个湿式报警阀控制的喷头超过800个
3:给水系统需要分上中下三区,压力超过0.35MPa,又没有用减压孔板
4:屋顶水箱接消火栓系统为什么不接到上环管而接到下环管
5:喷淋及消火栓须泄压阀
6:热水系统也需要分区,回水管须表示清楚
方案我大概看出来这么点问题,不知道大家是不是同意我的观点.
回复
6楼
湿式报警阀得喷头不超过800这个规定不湿很严格,如果防火分区大得话可以放大到1000个
回复
7楼
消火栓得分区应该不湿0.55MPA,那样太小了,像高层得话可以适当放大,设置减压措施即可
回复
8楼
屋顶水箱得稳压管要分别接各个分区得环网,应该上下都要接吧