小弟现在正在学习PKPM的操作,有一个疑问,不晓得PKPM中哪些荷载需要我们自己统计输入的?楼面、屋面恒、活荷载肯定是自己统计输入,那我想问一下。一般的框架、框剪、剪力墙结构中,梁间荷载、柱间荷载、节点荷载和墙间荷载,是我们手工输入?还是程序自动导算?望大家赐教,谢谢
小弟现在正在学习PKPM的操作,有一个疑问,不晓得PKPM中哪些荷载需要我们自己统计输入的?
楼面、屋面恒、活荷载肯定是自己统计输入,那我想问一下。一般的框架、框剪、剪力墙结构中,梁间荷载、柱间荷载、节点荷载和墙间荷载,是我们手工输入?还是程序自动导算?
望大家赐教,谢谢
2楼
梁间荷载、柱间荷载、节点荷载和墙间荷载 一般都是自己输入的
梁上比如砖墙荷载,设备荷载等
柱间比如牛腿上的偏心荷载
我也刚学:)
回复
3楼
除梁柱剪力墙的自重外,其他荷载都要人干
回复
4楼
但是我不输入荷载时,查看后面荷载简图时就没有计算框架梁、柱自重。
回复
5楼
我也不知道为什么呀
希望哪位大侠能解释一下
回复
6楼
我不同意3楼的 1楼的你说的对 除了你说的那些 一般就是梁上有荷载 荷载也就是隔墙 和 设备的重量 节点荷载 也有我暂时没碰到过 你说的问题 是在PKPM 操作中 楼面恒活 那一项 有个自动计算现浇楼板自重 你吧这个点上
回复
7楼
一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。
以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。
楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备。