卫生间局部等电位端子板是否与总等电位端子箱相接
86985794
86985794 Lv.2
2005年01月03日 15:27:48
来自于防雷减灾
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
leon_sncn
2005年01月03日 15:38:08
2楼
相连
回复
雨过天晴
2005年01月03日 15:59:27
3楼
不需要,只要卫生间内部形成等电位就可以了,没必要和总等电位箱连接。
回复
jinchi
2005年01月03日 21:00:54
5楼
一般不用连接,但它和总等电位端子箱是相通的,是通过户内配电箱的PE线.
回复
mmhwe
2005年01月04日 22:45:35
6楼
这是一种,若卫生间内本没有PE线,那就不要再引入PE线了
回复
大鼻山
2005年01月04日 22:54:21
7楼
卫生间内有I类设备时,其PE线要连;否则,不连
回复
qyfy
2005年01月04日 23:27:20
8楼

我想也是这样
回复
tornado
2005年01月05日 09:55:09
9楼
与地梁主筋连上就可以了。只要能形成闭和的电气回路应该就没什么问题了。没必要非要连MEB。个人意见。
回复
binghuo
2005年01月05日 10:01:13
10楼



什么是I类设备啊,怎么分类的?
回复
twb620810
2005年01月05日 10:07:10
11楼
不需要
回复
sunyu1
2006年04月02日 23:10:59
12楼
卫生间局部等电位端子板与卫生洁具金属部分连接导线是否穿配管
回复