采暖管儿能埋在楼板里么?
zhengyan0708
2007年12月20日 16:38:50
来自于采暖供热
只看楼主

因为建筑要做造型,三楼比四楼缩进去一些,所以采暖立管就要拐弯,结构说能把它做到楼板里请教各位大师,能那么做么,有热膨胀咋办呢?新手,请多多指教,谢谢!

因为建筑要做造型,三楼比四楼缩进去一些,所以采暖立管就要拐弯,结构说能把它做到楼板里
请教各位大师,能那么做么,有热膨胀咋办呢?
新手,请多多指教,谢谢!
免费打赏
happy_365
2007年12月27日 08:37:46
12楼

放结构层里面确实不得当!
回复
hujiagang
2007年12月27日 10:56:19
13楼
不好往里缩,能走下面板底吗???我感觉明装也比做板里边强!保温,管径有不大。。。做到楼板里,感觉不合适
回复
ssy_0311
2007年12月27日 13:20:52
14楼
能!但是一定要做好,留好记号,方便检修和防止以后装修破环管子。另外,最好的办法是走到楼板底下拐弯
回复
myidentity
2007年12月27日 18:11:57
15楼
同意放在垫层内,如走板底的话还得安装吊架.不过垫层内要有沟槽(热涨变形)
供参考
回复
zhengyan0708
2007年12月29日 17:03:17
16楼
走楼板底下,不就露在外面了么?从外面就能看到管了不美观吧?那保温咋做捏?
回复
寒冬
2008年02月26日 21:12:22
17楼
应该没有问题吧,只要各方面不利因素都考虑到了,一旦有问题得有处理方案。
回复
jiushikanyikan
2008年02月27日 16:21:11
18楼
钢管不应埋。
回复
riyuesheng
2009年06月16日 21:42:10
19楼
可以用PPR做套管嘛,墙面做沟槽,以便将来检修.
回复