请教消防电梯机房问题
gl1025
gl1025 Lv.2
2007年12月20日 15:35:02
来自于建筑构造
只看楼主

6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗?如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?

6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗?
如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?
免费打赏
xiaoyuemei
2007年12月27日 10:40:41
2楼
是指非消防电梯机房以外的机房,如果是相邻的消防电梯机房是可以不设防火墙和甲级防火门
回复