楼面荷载一般是根据建筑实际情况来清算的,但是我有一点不成熟的看法,希望能够得到老师的指点!假如某个房间在以后的使用过程中有许多很重的家具或者其他物品之类的,我们在考虑恒荷载的时候要不要考虑这些以后使用上的因素?举个例子,以前我做一个宾馆,宾馆的厨房比较大,想必以后设备也比较多,所以我自己就想当然的把恒载估计的很大,院里一老工程师问我为什么输那么大的恒载,我解释说宾馆厨房以后有很重的设备,那位老工程师就没说我什么了.
楼面荷载一般是根据建筑实际情况来清算的,但是我有一点不成熟的看法,希望能够得到老师的指点!假如某个房间在以后的使用过程中有许多很重的家具或者其他物品之类的,我们在考虑恒荷载的时候要不要考虑这些以后使用上的因素?举个例子,以前我做一个宾馆,宾馆的厨房比较大,想必以后设备也比较多,所以我自己就想当然的把恒载估计的很大,院里一老工程师问我为什么输那么大的恒载,我解释说宾馆厨房以后有很重的设备,那位老工程师就没说我什么了.
请教各位知道的前辈指教!在此感谢了
22楼
是啊
回复
23楼
结构层加上下面层加建筑面层,可以增加考虑吊顶荷载吧.
回复
24楼
概念弄清楚再说
回复
25楼
楼板恒荷载需要仔细计算。包括结构层粉刷层找平层。
回复
26楼
假如pkpm里楼板自重是自动考虑的话,那你的恒载只要输入1.2-1.5KN/m2就可以了(装修荷载
)
回复
27楼
不知道荷载规范中是否有宾馆厨房之类针对宾馆所对应的荷载,不过本人认为活荷取4应该没什么问题,都能说的过去。不大不小,本人做的工业建筑比较多,一般普通的工业楼面我都取4,保险一点,再说,只要板的跨度不是很大的话,实际上板的配筋相差不是很多(在我看来)。基本就是一个直径的差别。或是间距差50左右。
回复
28楼
设备的重量属于可变荷载的范畴,与恒载(永久荷载)无关!
当然为了安全,永久荷载取大点可以,但是要弄清楚家具设备不是永久荷载!!
回复
29楼
鄙视!这样回答别人会无人子弟的!还是虚心的往下面看吧!姑且不说你说的楼板自重,我来举个例子,比如我们建筑需要做装饰面砖,这个时候的荷载也应该算做是恒载的。有的时候可能是别的一些情况,具体问题具体分析,不能这样草率的回答了事。引用一句古语提醒大家:知之为知之,不知为不知,是知也!
回复
30楼
没想到自己的问题这么严重!真的谢谢各位指点了,做设计时间不长,很多东西都不知道是怎么回事,就算书本上写的很清楚,但是具体落实到实际工程中就模糊了.