这样的热水管道布置,是不是同程呢?
meng_2002_md
2007年12月20日 12:24:23
只看楼主

如题,这样的热水系统管道布置,是不是同程布置呢?

如题,这样的热水系统管道布置,是不是同程布置呢?

1198124661289.JPG

免费打赏
gejianfeng2000
2007年12月20日 14:49:55
2楼
不是同程式
回复
meng_2002_md
2007年12月20日 15:50:56
3楼


为什么不是同程呢,问题在哪里,应该怎么布置好呢?
回复
枫之影
2009年07月01日 10:12:29
4楼
不是同程 简单来说热水通过各立管的长度不相等 进而决定了最近点立管和最远点立管的水头损失相对不一样
而同程系统要求经过每一并联环路的管长基本相等 水损接近相等
回复
九九艳阳天
2009年07月01日 17:02:22
5楼
肯定不是同程:) :time:
回复
koala626
2009年07月04日 01:18:40
6楼
正确的简单接法:把热水出水口接到最左上角这个点;把回水管接到最右下角这个点。热水问题可咨询:QQ108608165
回复
lpbin2001
2009年07月08日 20:46:57
7楼
明显不是同程式。
回复
xiaolingdang
2009年08月21日 21:09:54
8楼
战友 不是同程 多走一排横支管就容易达到同程了 记住一句话 供水最先点也是回水管的最先点
回复
zijian.g
2009年08月22日 21:02:11
9楼

正解
偶尔又翻了一下大学的课本,发现课本上竟然是错的 !
回复
zxingpeng
2009年08月23日 09:02:26
10楼

对头,对头。。。。。。。。。
回复