2楼
不是同程式
回复
3楼
为什么不是同程呢,问题在哪里,应该怎么布置好呢?
回复
4楼
不是同程 简单来说热水通过各立管的长度不相等 进而决定了最近点立管和最远点立管的水头损失相对不一样
而同程系统要求经过每一并联环路的管长基本相等 水损接近相等
回复
5楼
肯定不是同程:) :time:
回复
6楼
正确的简单接法:把热水出水口接到最左上角这个点;把回水管接到最右下角这个点。热水问题可咨询:QQ108608165
回复
7楼
明显不是同程式。
回复
8楼
战友 不是同程 多走一排横支管就容易达到同程了 记住一句话 供水最先点也是回水管的最先点
回复
9楼
正解
偶尔又翻了一下大学的课本,发现课本上竟然是错的 !
回复
10楼
对头,对头。。。。。。。。。
回复