我这里要建四栋11+1的小高层,地下有半地下车库四栋楼坐落在地下车库的上部,地下车库有变电所,供热站,污水泵间,和一些配套的设施,举一例说;设计院给的图纸从变电所出来3*50+1*35的电缆给污水泵站的,到泵站的再设一计量箱从计量箱出来,5*16的电缆,两趟电源,我同事是搞预算的我的想法是可以这样做刚开始的设计方案是我定的,因为在低下车库的地面要做等电位的处理,考虑成本造价我就少带PE线在配电室出来就是四根线(只远距离)配电室里也做接地处理,我同事反对,说那样不符合规范,容易出现偏载,我有些想不通,我所做的PE 线都是在车库做总等电位里处理的,怎么会出现偏载呢?我们都没找到相关的规范,特意上论坛上讨论请大家指教,给些不同的意见,(说明白一点就是我想少用一根PE线,但还是跟配电室的出处是一样的)
我这里要建四栋11+1的小高层,地下有半地下车库四栋楼坐落在地下车库的上部,地下车库有变电所,供热站,污水泵间,和一些配套的设施,举一例说;设计院给的图纸从变电所出来3*50+1*35的电缆给污水泵站的,到泵站的再设一计量箱从计量箱出来,5*16的电缆,两趟电源,我同事是搞预算的我的想法是可以这样做刚开始的设计方案是我定的,因为在低下车库的地面要做等电位的处理,考虑成本造价我就少带PE线在配电室出来就是四根线(只远距离)配电室里也做接地处理,我同事反对,说那样不符合规范,容易出现偏载,我有些想不通,我所做的PE 线都是在车库做总等电位里处理的,怎么会出现偏载呢?我们都没找到相关的规范,特意上论坛上讨论请大家指教,给些不同的意见,(说明白一点就是我想少用一根PE线,但还是跟配电室的出处是一样的)
2楼
各位朋友帮帮忙吧给点意见啊
回复
3楼
你的是对的。
一般在进户开关箱(屏)要做重复接地,这是为了防止零线断线引起零点偏移的重要措施。
保护线(PE)通常都是在重复接地点同时引出。
这种方式就是常说的TN-C-S系统。
回复
4楼
朋友们有知道的请多指教啊上来说说啊拜托大家了啊
回复
5楼
可以是可以的,但一定要在进线处做重复接地,正如楼上所说防止断零,但这样一来供电系统就变成了TN-C-S,那其他地方是否也要做成TN-C-S系统呢?,我记得有规范说同一供电系统不应该采用不同的供电制式!请楼主三思。
回复
6楼
路过的,学习中,,,,,,,,,,,,
大家帮帮他吧,,,,,,,,,
回复
7楼
变电所出来四芯到动力设备是没有问题的,到照明负荷还是应该五芯,并做等电位重复接地
回复