急!关于热继电器辅助点问题
smart_yan
smart_yan Lv.2
2005年01月03日 11:25:46
来自于继电保护
只看楼主

请教各位,如果要求热继电器有1开1闭两个辅助触点,而所选的T85热继电器却只有一个闭点,怎么办呢。用中间继电器能实现扩展吗。我的开点是用在给消防中心反馈信号的。也就是在配电柜中只是上端子就行。

请教各位,如果要求热继电器有1开1闭两个辅助触点,而所选的T85热继电器却只有一个闭点,怎么办呢。用中间继电器能实现扩展吗。我的开点是用在给消防中心反馈信号的。也就是在配电柜中只是上端子就行。
免费打赏
ruidongdiangong
2005年01月03日 12:59:11
2楼
用中间继电器没问题。
回复
smart_yan
2005年01月03日 13:01:59
3楼
可是中间继电器接在什么位置呢。
回复
ccc99
2005年01月03日 14:26:15
4楼
热继电器要和接触器配合来控制设备吗 是的话接触器的辅助触点也可以用的 不知道可不可已
回复
wysh
2005年01月03日 14:30:16
5楼
用中间继电器能实现扩展
回复
smart_yan
2005年01月03日 14:36:10
6楼
我想把中间继电器的线圈接在热继电器的主回路下端某相和N相之间,然后,用中间继电器的闭点代替热继电器的开点,可是,有一个问题,就是当接触器不吸合时,消防中心的反馈信号不是也有显示吗。那就相当于在过载故障和接触器没工作时都一样状态了吗,那就没办法区分是接触器没吸合还是过载故障啊。
回复
ccc99
2005年01月03日 14:47:31
7楼
楼主的设备是水泵吗 反馈到消防中心的是运行信号吗
回复
smart_yan
2005年01月03日 14:53:37
8楼
是循环水泵,反馈到消防中心的是过载故障信号。
回复
ccc99
2005年01月03日 15:03:22
9楼
把中间继电器的线圈接在接触器的上端某相经热继电器的常开点和N相之间,只有当热继电器动作时中间继电器才会动作,这样可以吗
回复
ccc99
2005年01月03日 15:06:10
10楼
?
回复
smart_yan
2005年01月03日 15:10:21
11楼
好象应该可以啊。
回复