低压电器选用原则及要求(经典资料)
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2007年12月19日 17:46:21
只看楼主

今天在网上看见一个不错的文章,感觉不错,故拿来与大家学习和交流一下~!

今天在网上看见一个不错的文章,感觉不错,故拿来与大家学习和交流一下~!
免费打赏
ufo_516
2007年12月19日 17:52:22
12楼
十一.熔断器的选择
(一) 熔断器类型的选择
应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.
(二) 熔断器规格的选择
1. 熔体额定电流的选择
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流
IN熔体=Ist/(2.5~3)
式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A
对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流
IN熔体=Ist/(1.6~2)
对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:
In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime
注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.
电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;
(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.
(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:
IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.
(7) 降容使用
在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度 空气流动 连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.
(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.
2.熔断器的选择
(1)UN熔断器≥UN线路.
(2)I N熔断器≥IN 线路.
(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流.
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:52:48
13楼
十二.无功补偿电容器的选择
补偿后
补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时,每千瓦负荷所需电容器的千乏数
0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00
COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18
COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29
COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73
COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56
COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33
COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20
COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02
COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91
COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86
COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75
COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:53:17
14楼
十三.变频器(NIO1)的选择
1. 恒转矩和风机水泵类选型区别:
(1)恒转矩类:负载具有恒转矩特性,需要电机提供与速度基本无关的转矩——转速特性,即在不同的转速时转矩不变.如起重机、输送带、台车、机床等.
(2) 风机、水泵类:负载具有在低速下转矩减低的特性,以风机、泵类为代表的平方减转矩负载,在低速下负载转矩非常小,用变频器运转可达到节能的要求,比调节挡板、阀门可节能40%~50%.但速度提高到工频以上时,所需功率急剧增加,有时超过电机、变频器的容量,所以不要轻易提高频率,此时请选用大容量的变频器.
2.选用变频器规格时需注意的问题:
一般情下,同规格的电动机匹配相同规格的变频器即可满足需要.但在某些情况下,用户要按实际情况选用变频器,这样才能使您的整个系统更加安全可靠的工作.
(1) NIO1系列通用变频器是针对4极电机的电流值和各参数能满足运转进行设计制造的,当电机不是4极时(如8极、10极或多极),就不能仅以电机的功率来选择变频器的容量,必须用电流来校核.
(2) 绕线电机与通用笼形电机相比,容易发生谐波电流引起的过电流跳闸,所以应选择比通常容量稍大的变频器.
(3) 对于压缩机、振动机等具有转矩波动的负载,以及像油压泵等具有峰值负荷的负载,如果按照电机的额定电流决定变频器的话,有可能发生因峰值电流保护动作等意外现象.因此,应检查工频运行时的电流波形,选用比其最大电流更大额定输出电流的变频器.
(4) 对于罗茨鼓风机多用于污水处理场的排气槽,因其输出压力基本一定,转矩特性近似为恒转矩特性.在20%额定速度范围内,转矩特性不可调节.所以在选用变频器时,其额定容量的选择比电机额定功率大20%,速度调节在额定速度20%以上进行.
(5) 对于深井水泵中的电机具有特殊构造,与相同规格的通用电动机相比额定电流较大.选用变频器时,要使电动机的额定电流在变频器的额定电流以内(即考虑选用大一级的变频器).
(6) 对于转动惯量较大(如离心机),需要较大的加速转矩,并且加速时间长.因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动作,应选择加速时电动机的电流在变频器额定电流以内.
(7) 当单台变频器带多台电机同时运行时,必须保证变频器的功率大于多台电机同时运行的总功率.
(8) 当单台变频器带多台电机切换运行时,必须保证变频器的功率不小于投入运行电机的总功率. 十四.交流稳压器的选择
选型方法
(1) 一般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ)为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的80%.
(2) 感性容性负载环境下,选型时还应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表.
选型安全使用系数
负载性质 设备类型 负载单元 安全系数 选择稳压器容量
SBW系列 SVC系列 SBW系列 SVC系列
纯阻性负载 电阻丝、电炉类设备 无要求 1 1.5 ≥负载功率 ≥1.5倍负载功率
感性负载 电梯、空调、电动机类设备 设备数量少,每台功率大 2 3 ≥2倍负载功率 ≥3倍负载功率
设备数量多,每台功率小 2.5 ≥2.5倍负载功率`
容性负数 微机机房、广播电视等 设备数量少,每台功率大 1.5 2 ≥1.5倍负载功率 ≥2倍负载功率
设备数量多,每台功率小 1.5 ≥1.5倍负载功率
综合性负载 工厂、宾馆总配电及家具电器照明等 以最大感性负载来确定 感性负载的2倍加其它负载 感性负载的3倍加其它负载 ≥2倍感性负载功率+其它负载 ≥3倍感性负载功率+其它负载
注:选用的稳压器容量(kVA)=负载功率(kW)×安全系数
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:54:22
15楼
十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流)I△n的选择
1.额定剩余动作电流I△n的选择
单机配用时I△n>4IX;
分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX(此IX按电动机运行时的值取);
主干线或全网配用时I△n>2.IX.
以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA;
IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;.
2. 额定剩余不动作电流I△no的值:
I△no=1/2 I△n
3. 剩余电流动作继电器I△n的值:
目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜.
4.级间保护配合的动作电流和动作时间:
动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:
(1) I△n1>K I△n2
(2) tF >tFD
式中:
I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA;
I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA;
K—可靠系数取2;
tF——上一级的可反回时间s;
tFD——下一级的可反回时间s.
在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作.
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:54:37
16楼
十六.高原地区低压电器设备及低压熔断器的选择
1. 低压电器设备
根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:
(1) 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高100m, 温升增加0.1~0.5℃,但大多数产品均小于0.4℃.而高原地区气温随海拔的增加而降低,其递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃.所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用.
(2) 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔2500 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行.
(3) 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000 m以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%~70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求.
2. 低压熔断器
经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载),熔断时间随环境温度减小而增加.在 20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时,应留有一定的余量.由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想.
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:55:57
17楼
十七.二极和四极开关中N极型式的选用
1. 电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.
2. 为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关.
3. 不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.
4. TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求.
5. 不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.

引至《中国低压电器网》
回复
ufo_516
2007年12月19日 17:57:38
18楼
希望以上资料对大家有所帮助~!
回复
y20011977@co163
2007年12月19日 19:20:32
19楼
刚好看到,不错,最好讲明来处,以确定权威性

多谢了,先收藏
回复
y20011977@co163
2007年12月19日 19:22:29
20楼
看到了中国低压电器网,不好意思说错
回复
黑铁匠
2007年12月19日 23:18:47
21楼
楼主辛苦了,确实不错。
回复

相关推荐

APP内打开