架空管道补偿器距离如何定
chenfei20036614
2007年12月19日 14:14:56
来自于采暖供热
只看楼主

温差是多少? 95/75 安装季节?:冬季 管径:DN50采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。

温差是多少? 95/75
安装季节?:冬季
管径:DN50
采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
wu.ye
2007年12月24日 11:35:39
2楼
根据距离确定补偿量,所以应该说距离是你定的。
当然一般150米左右为一段为宜(管网较小时)。
回复
chenfei20036614
2007年12月25日 19:38:15
3楼
我查的资料都说距离50米有的说80米
我感觉也是自己定的,但是以前没做过这样的工程
还是希望做过的有经验的给指点一下。
回复
minyan11
2007年12月25日 23:05:21
4楼
首先根据总长,如果是直的,根据DN50的U型补偿器根据臂长和宽度可以补偿到20米——150米。
如果有弯,两弯之间的距离大于20米——150米加一个。
施工时不要忘了冷顶开!
支架间距离:3.0M
回复
chenfei20036614
2007年12月30日 14:05:14
5楼
谢谢上面老兄指点啊
回复

相关推荐

APP内打开