热水给水管网问题解决!!!!!!
sukaiseu
sukaiseu Lv.3
2007年12月18日 20:48:51
只看楼主

对与高层的热水集中供应系统,其管路应该如何分析?以出水为60度计。1.热水泵应该如何运行,是否为全天候的运行?2.当遇到最不利的情况时,热水全部同时在用,那热水的回水管路就会出现没有水的状况这两个问题如何解决??

对与高层的热水集中供应系统,其管路应该如何分析?以出水为60度计。
1.热水泵应该如何运行,是否为全天候的运行?
2.当遇到最不利的情况时,热水全部同时在用,那热水的回水管路就会出现没有水的状况
这两个问题如何解决??
免费打赏
who7731
2008年01月16日 17:40:41
2楼
我在搜资料,我也做一个高层热水供应系统,不知道你采用什么方式,分区了吗
回复
gejianfeng2000
2008年01月16日 22:06:22
3楼
如果是变频供热水的话,热水供水泵是根据管网压力控制的!这种情况一般不设回水泵!
如果是屋顶热水箱供水,回水泵是根据吸水管前的温度控制开停的!
至于大楼同时用水,没有回水量的时候,回水泵不工作没有关系的啊!!!
回复