接地故障求救
gaolei28
gaolei28 Lv.2
2007年12月18日 18:21:24
来自于继电保护
只看楼主

本单位10kV供电系统采用零序电流互感器与ABB SPAJ140C综合继电保护器保护方式。运行中曾出现过一次224出线电缆终端头处接地故障,造成224断路器与202断路器同时跳闸,继电保护器显示故障代码均是6。事故处理后,我检查继电保护整定值,发现224与202的接地故障整定电流值都是0.2,脱扣时间都是0.05s。同时又发现高压柜中所有断路器的接地整定值都是如此,因为此整定值都是供电公司设定调试的,我不理解为什么上下级整定值会设为统一数值?

2007年12月18日 18:53:15
2楼
关注中!!!!
回复
zyf2buyi
2007年12月24日 21:26:02
3楼
语焉不详,无法分析.
回复
chym0822
2008年01月01日 21:53:42
4楼
呵呵 没有说明接地方式啊 不想具体回答了 不接地系统的话 故障电流等于接地电容电流 当然都是一样的 202不知道你说的是什么 为什么整定0.05S 没有必要吧 202如果是上级开关 时限肯定是错的 上下级应该配合的
回复