请教一采暖问题
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年12月18日 17:01:02
来自于采暖供热
只看楼主

常规散热器采暖的热水温度都是95/70,虽然实际供水温度经常是远远不到95度,但如果真是95供水的话,散热器表面90多度的温度不会烫人吗?

常规散热器采暖的热水温度都是95/70,虽然实际供水温度经常是远远不到95度,但如果真是95供水的话,散热器表面90多度的温度不会烫人吗?
免费打赏
ccqq9977
2007年12月18日 18:47:43
2楼

与接触时间有关,原工业厂房还有用低压蒸汽采暖。那温度比这个还高。
回复
pigseagull
2007年12月19日 10:36:03
3楼
95℃,供温不高,仅热水而言110℃的供温我就知道有。
更别说蒸汽啦,最好都不要靠近!!
回复
minyan11
2007年12月20日 21:44:43
4楼
我在工厂见过125度的气暖。塑料薄膜都烫化了……
回复
lwjlwj
2007年12月21日 08:56:52
5楼
散热器表面90多度的温度肯定烫人,但无须防护,不需要散热的地方好象50度左右就需保温,至于高温热媒就需要考虑供热环境来考虑是否能够采用高温热媒供热。至于幼儿园需防护主要考虑磕碰。
回复
vincent_nk
2007年12月21日 11:41:36
6楼

感谢。
回复
wwwrny
2007年12月21日 13:08:47
7楼
烧一壶水,水开后5分钟你用手去摸摸就知道了。
回复
wwwrny
2007年12月21日 13:11:38
8楼
问一下:实际供暖中有没有95度供暖用水。如果很多人没有见过,那还叫常规散热器采暖的热水温度吗?
回复
lwjlwj
2007年12月21日 15:07:57
9楼

一般情况下,95度供暖用水仍然是常规散热器采暖的热水温度。另外,很少司炉工愿意烧到这个程度,其供热安全性降低(对司炉工个人来说,易超压、汽化),其锅炉效率降低。
回复
shw-1967
2007年12月21日 16:08:58
10楼
1.95/70是热水锅炉的额定工况,
锅炉实际运行时肯定达不到这个工况;
2.另外,到达暖气片时的热水,在输送管路上还有百分之十二或更大的
热量损失;
3.暖气片烫手也正常,躲避一下就是了。
回复
vincent_nk
2007年12月21日 16:42:45
11楼

请教一下,我了解过某些居住小区,冬季室内采暖都是常规的散热器形式,为何有的小区室内16度,有的18度,有的20度?是取决于司炉工吗,他为了省钱放的煤少了?