我这里有个工程,首层大厅层高7.5米,面积300平方米左。前后门是玻璃幕墙,室外冷风侵入明显。左右两门有少许过堂风,选取三洋2000立方米/时新风机四台。每台风道上有直径315的旋流风口两个。空调系统调试时大厅温度总是上不来(大厅实测温度接近室外温度),经查是出风距离太近,到距地面3.5米左右时才有热风吹感。热风打不下来,请教各位大虾,如何解决这个问题。

2005年01月02日 09:17:12
2楼
首先,你没有满足5次/h的换气次数,但你这属于高大空间,应仔细计算负荷。第二,要校核315的旋流风口的射程,要使工作区处于回流区。不行就换风口。
遇到这种情况,我一般是不采用顶送的,采用侧送。
回复
jrzhp
2005年01月03日 11:17:45
3楼
高大空间空调设计要注意二点,一是负荷计算,二是气流组织。楼上所选空调末端设备偏小,热风送不下来,与所选风口的流速有关,另外与回风口的位置关系更大,若回风口设在建筑物下方,效果可能好些。
高大空间最好采用分层空调,将送风管道设在3.5-4m左右,侧送。若采用该方式,以上所选设备就可满足要求。
回复
zzblove1980
2005年01月03日 12:22:18
4楼
末端小了,难以满足室内负荷需要。
可以将现末端送风方式改为侧送,前后门上加热风幕隔绝室外冷风。
回复
xmmhb
2005年01月03日 15:11:49
5楼
在风量的考虑上有没有满足,还有就是设计风速时会不会偏小。送风方式应该采用直流下送
回复
wiesly309
2005年01月05日 13:49:31
6楼
我在做安装,刚开始时我们曾提出这个问题来着,但是设计和监理让采用二次加压送风,但是风口生产厂家没有这种风口。哪位仁兄可以指点一二?现在安装完了,调试不好!在不破坏吊顶外观的情况下有没有什磨好的补救措施?
回复
wangguanshen
2005年01月05日 14:54:21
7楼
哈哈,这可得好好研究一下!不能什么都听监理的。比较麻烦。末端太小!
回复
bowyorzhui
2005年01月07日 21:57:26
8楼
可能比较麻烦,设计有问题应该很好发现的,从各级审图到监理施工发现问题的环节很多啊,怎麽到调试时才发现!
而且现在很难做的!
回复
dust2
2005年01月10日 09:42:32
9楼
"我在做安装,但是设计和监理让采用二次加压送风"
首先这个问题应该让设计方拿个解决方案。
设计让采用二次加压送风,是不是让你在送风管上增设加压风机?要问清楚。
还是要让设计方出图修改,因为是他的设计没作好。
回复
dust2
2005年01月13日 10:55:11
10楼
旋流风口是旋转射流,本身就有射流扩散角大,射程短的特点。
所以,建议换风口。
回复
zhangwl2000
2005年01月14日 17:10:40
11楼
增加热风幕墙。
看看你机器出口余压多少,核算一下够不够啊
回复