小区布线强弱电间距不足0.5m,怎么控制干扰
didihorse
didihorse Lv.3
2007年12月18日 10:42:10
只看楼主

1)区内380V电缆截面YJV22_50~95mm22)弱电管线90波纹管内有75-5,75-7双护套视频,有RVVP2*2.5信号线等

1)区内380V电缆截面YJV22_50~95mm2
2)弱电管线90波纹管内有75-5,75-7双护套视频,有RVVP2*2.5信号线等
免费打赏
dust
2007年12月31日 14:54:44
2楼
视频线改选SY屏蔽型,RVVP本来已经是了,外面全选用钢套管好不好(SC镀锌钢管),有条件的话中间加隔板,THAT"s OK
回复
睡梦萝卜
2008年04月07日 21:19:30
3楼
中间加隔断,看看电力电缆规范吧
回复
bibby.huang
2008年06月24日 17:20:26
4楼
设计时控制回路采用带屏蔽电缆效果较好
回复
加肥猫
2008年06月24日 18:02:03
5楼
金属钢管会有良好的屏蔽效果
回复
zcliang_007
2008年08月17日 15:05:19
6楼
赞同2楼的说法。。。:victory: