3立方米的油罐可否设在13楼天面?如果设在天面,需要注意些什么?请各位高手指点。
3立方米的油罐可否设在13楼天面?如果设在天面,需要注意些什么?请各位高手指点。
2楼
油罐位置应该没有绝对的限制,只要你的技术措施到位。这些措施自然是指防火、防爆等。具体要求可以见火规等。
回复
3楼
油罐设置在地面以上层时,应该考虑火灾时放油到地面的放油池,放油池考虑与油罐同等容量;平时要考虑漏油收集设施就可以了。
回复
4楼
请问ttt001什么叫火规
回复
5楼
请看建规(GBJ16-87 2001版)3.2.11条!
回复
6楼
自己顶一下
回复
7楼
再顶一下
回复
8楼
电缆建议用防爆、放磁场的电缆(BTTVQ)
回复
9楼
放在天面的油罐如何做防雷?
回复
10楼
火规对多层是《建筑设计防火规范》,对高层是《高层民用建筑设计防火规范》。
为什么不放地面?
屋面肯定要做避雷针和等电位接地。
回复
11楼
这个定时炸弹的选址不错
回复