室外地坪与地下室内标高差为1米。请教地下室设的卫生间的排水采用如何排水?机械还是低于地下室400接管子排出室外
室外地坪与地下室内标高差为1米。请教地下室设的卫生间的排水采用如何排水?机械还是低于地下室400接管子排出室外
22楼
这个要看室外排水管到的埋深了,如果埋深在地面1.4米以下是可以的,如果在1.4米以上就要考虑设排水泵抽水了,
回复
23楼
8.2.9 本条的目的是为了确保当室外排水管道满流或发生堵塞时,不造成倒灌,以免污染室内环境,影响住户使用。地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管低于室外地面,故不应与上部排水管道连接,而应设置集水坑,用污水泵单独排出。
回复
24楼
摘自
住宅建筑规范
Residential building code
GB 50386—2005
回复
25楼
为了提高楼房的居住品质,现在慢慢的都不做化粪池、集水井、污水坑来排放生活污水了,因为化粪池、集水井、污水坑的弊端很多,气味重,生虫子等等,现在有种全密封的污水提升处理设备可以把生活污粪水直接排放到市政管道。
新型的排放生活污水设备大家可以看看:
http://www.shhcj.com
小型污水提升设备(国产):
大型污水提升设备(意大利进口):
回复