问地下室排水
shiliuhi1984
2007年12月17日 12:08:47
只看楼主

室外地坪与地下室内标高差为1米。请教地下室设的卫生间的排水采用如何排水?机械还是低于地下室400接管子排出室外

室外地坪与地下室内标高差为1米。请教地下室设的卫生间的排水采用如何排水?机械还是低于地下室400接管子排出室外
免费打赏
yeleixiaor
2007年12月17日 20:06:39
2楼
低于地下室400接管子排出室外
回复
axl_163
2007年12月17日 20:34:57
3楼

请问这样的话室外污水管网是否会太低了,小区内还要设置提升泵站吗?
回复
kdp_212
2007年12月19日 15:05:02
4楼
看在什么地方,当地得冻土深度是多少,还要看室外管网和化粪池的设计深度,综合考虑。
回复
coolyy
2007年12月19日 17:38:06
5楼
在地下室的话,应该要设提升泵吧!要不没法子将水排出来吧!(学习中,希望能多多交流)
回复
mzldxu
2007年12月20日 00:46:48
6楼
首先考虑低于地下室400接出去,看能否和外面的污水检查井衔接,如果还低于那检查井,不能排,那就只能设集水井,再用排污泵抽出去
回复
宋羽
2007年12月20日 20:15:16
7楼
楼上的已经说得差不多了,我在完善一下。
针对直接排水去的情况,要考虑以下几点
1:出去后的覆土深度问题
2:管道坡度问题
3:管道在满足坡度要求的情况下能否与室外管道井相衔接。
回复
lucylideli
2007年12月21日 13:42:48
8楼
建议楼主让甲方提供该工程的市政污水,雨水的资料,
这样我们可以取得主动,设计的原始资料清楚后,方案就明了了
回复
gpszxsjk
2007年12月21日 16:38:41
9楼
地下室卫生间排水一定要采用机械排水,因为若采用自流排水,当暴雨或室外管线堵塞时,室外水有可能回灌到地下室.GB50096-1999<<住宅设计规范>>6.1.9条有明确规定(强制性条文)
回复
maming1876
2007年12月21日 17:32:58
10楼
需要建筑物周边的市政管道情况的
回复
onecafe
2007年12月22日 10:46:20
11楼
地下室设置积水井,加设污水提升泵(自动浮球阀)。要采用机械强排。
回复

相关推荐