酒店式公寓户内要上喷淋系统吗
xuehong11
xuehong11 Lv.6
2007年12月15日 19:10:21
只看楼主

如题,请说出理由及各地消防部门如何掌握,谢谢~~~~~~~~

如题,请说出理由及各地消防部门如何掌握,谢谢~~~~~~~~
免费打赏
mzldxu
2007年12月15日 22:19:43
2楼
如果是完全按酒店标准来做,比如说 有统一的中央空调系统,走廊也用了地毯 ,也吊顶了,那要做上喷淋系统,因为做不做喷淋是看实际上的建筑功能及其里面布置而定,以人为本的“防”,而不是看它的表面的字面命名。个人认为。
回复
随风
2007年12月15日 22:28:02
3楼
http://co.163.com/forum/content/1666_952017_1.htm
回复
kdp_212
2007年12月17日 14:36:30
4楼
个人认为首先要看建筑的定性,如果是高度超过100M的高层建筑,且设有集中空调的话,应该设自喷系统.
回复
xuehong11
2007年12月17日 14:51:50
5楼
说明一下,酒店式公寓18层,户内设多联机户式中央空调,户内没有集中空调风管,是否要上喷淋?户内设喷淋的话,要做吊顶,层高受影响.
回复
derekf
2007年12月17日 15:08:37
6楼
我看过一个富力的公寓式住宅设了,他户内是多联机,整栋楼应该不超100m
回复
小陈
2007年12月17日 17:11:03
7楼
应该设,此类建筑应按公建对待!
高规上有解释!
回复
shuoshuo413
2007年12月18日 11:39:28
8楼
高层的公建要设喷淋
回复
weishufen
2007年12月18日 11:52:32
9楼
高规7.6.2条高度不超过100米的一类高层.....,该设计应上自喷,若考虑层高,可用边墙型喷头.
回复
lixy5618
2007年12月18日 16:25:13
10楼
酒店式公寓按居住建筑分类,所以属于二类居住建筑,可以不设喷淋.
回复
cenxy
2007年12月19日 11:21:43
11楼
要做,不然消防通不过
回复

相关推荐

APP内打开