12楼
空调机房的设计管路都包括什么?
答:
1.暖通专业的组合空调机组配管-
冷冻水供回水管道(保温管道)
蒸汽加热(热水加热)管道(保温管道)
盘管风机热水供回水管道(保温管道)
蒸汽加湿管道(保温管道)
冷凝水水封管道(不保温管道)
蒸汽凝结水管道(保温管道)
机房防冻保护采暖管道(不保温管道)
可能有相关专业管道为
冷却循环水管道(若水冷冷水机组在机房;给排水专业,不保温管道)
上水管道(保温管道)
排水管道(地漏、水槽;给排水专业,埋地管道)
回复
13楼
2.
一般不属于
但单元机组带分体机的需要给提出个原则
如:a、主机与分体机之间管路长度不应超过XXm,
并尽量减少不必要的拐弯,以免影响制冷效果;
b、按照设备厂家及规范要求进行施工等
就OK了 !
回复
14楼
3.当然
风系统主管更要包括啦!
但要注意设计净化系统主回风管的消毒系统管道(臭氧)
回复
15楼
4.还有
最好能协调工艺专业设计一根压缩空气管线过来
给机组的粗、中效进行吹扫清理用,好多院都不做哦!
回复
16楼
回答完毕!
楼主
还有什么问题嘛?
回复