分户改造后来水热回水不热,暧汽热一半
sjs8888
sjs8888 Lv.2
2007年12月15日 06:51:33
来自于采暖供热
只看楼主

分户改造后来水热回水不热,暧汽上半部分热下半部分不热

分户改造后来水热回水不热,暧汽上半部分热下半部分不热
免费打赏
ahtk
2007年12月15日 10:01:43
2楼
典型的通过该暖气片的循环水量不够(流量偏小)
建议您检查供回水压差(循环压头)是否过低 ,可能是:
1.系统串联改并联后,系统阻力变小,水力失调所致,建议重新调平衡
2.对该暖气片进行排空。
3.对暖气片拆下来清洗,检查是否有污物
4.请参考“如何解决暖气不热”帖相关内容

回复
g.jhui
2007年12月15日 16:55:10
3楼
应考虑的有系统的压力是否够,然后是不是系统阻气,再就是暖气片是不是有污物
回复
sybxbjb
2007年12月17日 16:15:26
4楼
首先要排除管路堵塞,如果不是管路堵塞就是进户支管的流量不足造成的,要检查总供水管中其它支路的回水温度,把回水温度偏高的支路的供水阀门关小,合理分配总来水量。也可以安装回水温度控制阀,把各支路的回水温度调节在正负2度的范围内就能解决热力不平衡的问题了,测温可用红外测温仪。测管路的金属部分。
回复
eelsxk
2007年12月23日 22:41:45
5楼
一句话,流量不够
一般来说,改为分户后,供回水压差变小,流量变大,温差减小。个别暖气环路出现类似短路现象,导致其他暖气片流量不足。
两个办法:
1、增大供水水量。
2、对供水支管环路逐一调节。
回复

相关推荐

APP内打开