建筑节能检查中的空调负荷计算书
张三
张三 Lv.11
2007年12月15日 05:32:54
来自于中央空调
只看楼主

几乎每年一度的华东区建筑节能检查本周开始。今年检查的基本要求是:一、有空调设计的各个项目必须提供按逐时逐项做的空调负荷计算书。没有该空调负荷计算书的项目直接开单!二、逐时逐项空调负荷计算书中的基础输入数据(如室内外温度、人员密度、灯光和设备密度和新风指标)必须与GB50189中的数值一致。输入的建筑围护结构热工参数必须与建筑工种同时提交的该建筑物实际建筑围护结构热工参数一致。三、中央空调系统装机容量超过上面的逐时逐项空调负荷计算书中空调冷热负荷者也将被开单。

几乎每年一度的华东区建筑节能检查本周开始。
今年检查的基本要求是:
一、有空调设计的各个项目必须提供按逐时逐项做的空调负荷计算书。没有该空调负荷计算书的项目直接开单!
二、逐时逐项空调负荷计算书中的基础输入数据(如室内外温度、人员密度、灯光和设备密度和新风指标)必须与GB50189中的数值一致。输入的建筑围护结构热工参数必须与建筑工种同时提交的该建筑物实际建筑围护结构热工参数一致。
三、中央空调系统装机容量超过上面的逐时逐项空调负荷计算书中空调冷热负荷者也将被开单。
bj5945
2007年12月15日 21:40:42
2楼
哈,百分之九十的负荷计算书,可能无法同时满足以上要求。关键在第二项上,建筑工种基本上在他们的图快画完了,才有可能确定围护结构的各项参数(他们才开始忙自己的节能计算书,采用什么保温材料用多厚等等)。这时暖通工种的图也应该完成的差不多了,当然负荷计算早就应该完成了,不可能等到这时才做负荷计算。我的一般做法各围护结构的传热系数全部按规范的要求的上限选,最后与建筑专业的对一对。不过一般不改,因为算出的负荷只大不小。这样也就无法满足第三项的要求了:)当然有时候空调工程是另行委托设计的,就没有这个问题了,因为这时建筑图已经全部完成了:)能做张三大侠的沙发,荣幸呀:)
回复
bj5945
2007年12月15日 21:50:29
3楼
我的建议,建筑的节能审查应该在初步设计时就完成,其实这个时候建筑专业就可能完成这个任务了。这样一来再做施工图的时候做负荷计算就没有第二项的问题了:)另外灯光指标与设备指标须与GB50189数值一致,我看不应该这样。第一,规范的数值不一定与实际相符。灯光的指标,在做室内装修时,基本上可能确定了。它可能比规范的数值大很多,应该按实选取。这在做另行委托设计的空调工程时,有时室内装修图已完成,这时就应该按实计算:)设备也是这样。
第二,GB50189是公共建筑节能标准,我在做居住建筑的空调项目时,本身就不能用这个规范的呀。:)
回复
bj5945
2007年12月15日 22:09:13
4楼
张三大侠,想应该是专家组的成员了。我想做以上的节能检查与负荷计算书的检查是很有必要的:)但是,为了做好这个工作,更应该设计一个好的制度,建筑的节能审查在初步设计时就应该完成。另外只检查计算书,就能判定中央空调系统装机容量是否合适吗?有这样一个工程,按规范要求我们对建筑物设计了新风系统,业主说新风系统俺们不会装的,你的图造画。结果我们按照负荷计算(有新风的)选型,用的是十台模块机,但是去年夏天最多的时候开的是七台这样。我的图纸决对没有问题按负荷计算的结果就是应该选十台,但是按实际运行来讲,就是多了两台这个样子。还好业主没说啥(他们以为是有备用的,汗)。这种情况怎么办,我想以后只能背地里对业主说你不上新风可以少上两台模块机。还只能背地里说,这个又不好出变更。下次再有这样的情况我就打算这样干:)
回复
bj5945
2007年12月15日 22:20:23
5楼
还有一些工程,多是酒店类,里面有很多娱乐场所如KTV,餐厅,包间,棋牌室一类。根据酒店运行情况,一两年后他看到酒店的生意很好,二次装修的时候,把以前运行不好的项目,如棋牌室,改成餐厅。又或者把内部办公室挤几个出来当餐厅包间。又可能提高装修档次,里面弄的比以前更亮:)再有生意很好,我把上面的写字楼再搞两层下来,增加客房。:)这些情况就要求主机一定要有一些余量。风机盘管可以两年换一个,主机不可能两年换一个吧:)这些情况只看负荷计算书,能考虑到吗。就一定要开单吗??就可以判定这个设计是不合理的吗?同样象我上面所的工程,设计就是合理的吗?
回复
bj5945
2007年12月15日 22:28:18
6楼
冷热负荷计算,是基本的当然一定要算。但是做为建筑节能审查也不能只以负荷计算书为依据呀,一个冰蓄冷工程,他有且仅有负荷计算书且同时满足以上前两点要求,你怎么判定他是否满足第三点要求:)是不是还缺点什么呀:)以上只是个人想法可能有不妥之处,希望大家指点。
回复
chinalnkydlzc
2007年12月18日 10:06:50
7楼
三哥,是否定流量系统就不能用了。
另外,三哥光在设计阶段是没办法控制的,建造和运行从来就不重视。设计审图通过了,在实际施工中,又是一个样,节能要提高成本,一些不认真的设计院,也不敢降低负荷,运行人员发现了,也不改,只要设备能用就行。要是能进行项目用电审批,同时按阶梯电价收费,也许会好些。
回复
张三
2007年12月18日 17:24:40
8楼

既然是“一个冰蓄冷工程”,怎么可能“中央空调系统装机容量超过上面的逐时逐项空调负荷计算书中空调冷负荷”?否则晚上蓄的冰给谁用?
回复
张三
2007年12月18日 17:26:33
9楼

节能审查是以你的设计状态为准。以后改什么在修改时继续审!总之你不能对以后不确定的东东负责!
回复
张三
2007年12月18日 17:29:13
10楼

正宗的做法确实是建筑的节能热工计算在初步设计时完成。暖通工种依据这些建筑的节能热工计算中获得的结果来做施工图的空调负荷计算。施工图完成时互相校核有关热工参数以确保一致。
回复
张三
2007年12月18日 17:31:08
11楼

空调节能没有否定定流量系统的使用。
按GB50189的要求和基本数据做仅仅是目前状况下的第一步!
回复