家用中央空调如果水量不平衡,电动二通阀改装在哪里?
dzq77
dzq77 Lv.2
2007年12月14日 23:12:52
来自于中央空调
只看楼主

我做一个别墅设计,但发现主机冷量够,但水量不太够,为了节约成本,且保证三楼主卧室的效果,但不更换主机。我准备增加电动二通阀。我阀门该是增加在如客厅等盘管比较大的房间还是增加在主厕、次卧等不常用的房间呢?

我做一个别墅设计,但发现主机冷量够,但水量不太够,为了节约成本,且保证三楼主卧室的效果,但不更换主机。我准备增加电动二通阀。我阀门该是增加在如客厅等盘管比较大的房间还是增加在主厕、次卧等不常用的房间呢?
青特王
2007年12月19日 10:08:15
2楼
装在客厅等盘管比较大的房间
回复
tsaohon
2007年12月21日 14:28:30
3楼
小马拉大车的情况,建议二通电磁阀加装的末端为:离主机近的盘管、不常用的房间盘管、客厅餐厅选择其一,最好根据主机水泵流量以及盘管的流量测算需要加几个二通。
回复
dzq77
2007年12月21日 23:50:57
4楼
谢谢
回复
nantianren
2008年01月06日 17:53:13
5楼
电动两通阀加在不常用的地方,这种情况还有一种办法,就是把楼下的几个房间的截止阀都关小一点。这样三楼就会有水了。
回复
tbj520zx
2008年01月20日 23:25:45
6楼
o
回复
changweijun
2008年01月22日 11:54:06
7楼
我公司做此类工程的时候,为了避免这样的事情发生,基本每台的盘管之前都加了二通阀
回复
elingcat
2008年01月23日 23:36:06
8楼
我们公司也是,加两通是必须的。
回复
gaofeng-ha
2008年01月31日 00:53:33
9楼
这种情况有可能是系统水容量过小,以及水力失调多种原因引起的,可以先关闭几个盘管,看看效果,然后在考虑不常用房间设置二通阀
回复
changweijun
2008年02月01日 13:52:33
10楼
要吸取教训啊
回复
cz_zzj
2008年02月22日 19:29:45
11楼
系统小,但所有都加电动二通阀还是有必要的啊,又不贵不到哪里去,还节能一些呢。