大家好,求公式,,
zzhhjj20
zzhhjj20 Lv.2
2007年12月14日 20:49:53
只看楼主

大家好,想寻求公式的,,50KW要使用多大短路器,多大的电缆的呢 ?最好是有公式出来的, 谢谢,如果三相电流的,每像电流300A,那要用多大的短路器的呢,,三相的电流是针对,每相来说,,,还是三相之和的呢大家以下的设备是什么的呢,都是,公司刚装的,

大家好,想寻求公式的,,50KW要使用多大短路器,多大的电缆的呢 ?最好是有公式出来的, 谢谢,如果三相电流的,每像电流300A,那要用多大的短路器的呢,,
三相的电流是针对,每相来说,,,还是三相之和的呢



大家以下的设备是什么的呢,都是,公司刚装的,

1197636590296.jpg


1197636590394.jpg

免费打赏
frank_36
2007年12月14日 21:41:17
2楼
图片,应是变频器或是软启动器
回复
zhangjh_xj
2007年12月14日 23:52:08
3楼

有同感,你所要得公式在《工厂供电》这本教材书里,去买一本,对你会有用的。
回复
sydyzjl
2007年12月15日 10:55:35
4楼
1、对于3相系统,P=根3*U*I*cos,知道功率P、电压U及功率因数cos后可算出电流I,按电流选取配电电器及保护电器。也可估算,即对于3相380V系统,I=2*P。
2、三相电流指每相电流。
3、图中为软起动器,旁边为旁路用的接触器及热保护。
回复

相关推荐