1.人防规范4.11.3中,结构构件的最小厚度,钢筋混凝土顶板为200。但在3.2.2.1中,防空地下室顶板的防护厚度不应小于250。请问:这里的顶板厚度和防护厚度有什么不同?2.看人防图籍,人防墙的配筋都是水平钢筋放在外侧,竖向钢筋在内侧,请问这是为什么?人防墙是受水平力的,应该和挡土的地下室外墙一样放置钢筋才对啊?3.人防锚固长度是Lad还是Laf?,在规范上看到是Laf,图籍上却是Lad?
1.人防规范4.11.3中,结构构件的最小厚度,钢筋混凝土顶板为200。
但在3.2.2.1中,防空地下室顶板的防护厚度不应小于250。
请问:这里的顶板厚度和防护厚度有什么不同?
2.看人防图籍,人防墙的配筋都是水平钢筋放在外侧,竖向钢筋在内侧,请问这是为什么?人防墙是受水平力的,应该和挡土的地下室外墙一样放置钢筋才对啊?
3.人防锚固长度是Lad还是Laf?,在规范上看到是Laf,图籍上却是Lad?
2楼
防墙的配筋都是水平钢筋放在外侧,竖向钢筋在内侧,请问这是为什么?
顶板受到冲击波
回复
3楼
结构构件的最小厚度是从结构角度说的,顶板的防护厚度是从早期防辐射角度说的,防护厚度可以将其他材料换算成砼厚度。
人防规范对大于核3级小于核6级的人防工程规定,无需考虑防护厚度。但人防地下室规范对临空墙有不小于250的规定,我想临空墙怎么也不会小于250吧!
你的图集可能作废了,现在用07版。锚固应为laf
回复
4楼
保护层厚度,覆土厚度都可以算做防护厚度。
回复
5楼
有的设计实例将顶板结构标高降底,建筑上用轻混凝土填筑
回复
6楼
一般选择200把:) :)
回复
7楼
人防外墙的纵向钢筋应该放在外侧,横向钢筋应该防在内侧
回复
8楼
人防外墙的纵向钢筋应该放在外侧,横向钢筋应该防在内侧 为什么呢?
回复