求教各位大侠:家用三相空调机是否需要加"N"线?
fnc480304
fnc480304 Lv.4
2007年12月14日 11:24:06
只看楼主

各位大侠:请问家用三相空调机除其压缩主机需三相供电外,是否有单相负载需要供电,其配电线路是否需要加"N"线,其主开关用3P还是4P,其终端插座采用哪种型式为好?

各位大侠:请问家用三相空调机除其压缩主机需三相供电外,是否有单相负载需要供电,其配电线路是否需要加"N"线,其主开关用3P还是4P,其终端插座采用哪种型式为好?
免费打赏
hf992434
2007年12月14日 12:36:29
2楼
当然要有中性线,只要用到220V就应有中性线,三相空调机回路用4P带漏电断路器,电源直接从配电箱接(因为5根线)
回复
fzhch1980
2007年12月14日 15:52:49
3楼
当然4P,三相空调机回路用4P带漏电断路器
回复
xintian0526
2007年12月14日 19:40:46
4楼
如果负荷工作电压是三相(380V),那么就只要4根线,采用四个脚的插座就可以了。
回复
chenqiandong
2007年12月14日 20:52:03
5楼
当然要N线。目前大多数的三相空调机的控制电源和冷却风扇、室风机的送风风扇都是用200V的,断路器要用4P的,最好带漏电保护。
回复
fnc480304
2007年12月15日 13:57:04
6楼
我碰到好几回,家用三相空调机,其室内机的控制电源、风扇等都需单相电,室外机的压缩机需三相电。故配5线,开关用4P带漏保,但民用的终端插座大都为四眼(带接地孔的三相插座),只能将N线和设备N桩头直接联结。
回复
loyal7
2007年12月15日 14:37:10
7楼

那你看过家用三相空调机的插头是几极的呀!制造商不知道三相插头的第四极是接地极吗?也没见他要求接N线呀。内部单相电源不能加变压器解决吗?
回复
luanhuanbo
2007年12月15日 15:19:48
8楼
家用三相空调机,其室内机的控制电源、风扇等都需单相电,室外机的压缩机需三相电。故配5线,开关用4P带漏保,但民用的终端插座大都为四眼(带接地孔的三相插座),只能将N线和设备N桩头直接联结。
回复
loyal7
2007年12月15日 15:40:38
9楼

N线从插座盒内单独接到空调机内?还要拆空调机呀?有没有N桩头还不知道?