空调电线选型
king1012
king1012 Lv.2
2007年12月14日 10:23:23
来自于中央空调
只看楼主

做空调配电系统时,经常碰到电线选型的问题。前段时间在网上看到一这样的说法“6mm2内按1mm2/1KW,10mm2内按1mm2/2KW,25mm2内按1mm2/3KW”。感觉没有什么依据,请大家指点!!!

做空调配电系统时,经常碰到电线选型的问题。前段时间在网上看到一这样的说法“6mm2内按1mm2/1KW,10mm2内按1mm2/2KW,25mm2内按1mm2/3KW”。感觉没有什么依据,请大家指点!!!
免费打赏
foryouw
2007年12月14日 13:14:06
2楼
我感觉这样的选择并不怎么正确,虽然我没有确切的数据,但是在安装过程中,一般要选择比你列的数据大些的线
回复
king1012
2007年12月14日 15:55:09
3楼
我也是这么觉的!
就是手上没有这方面的资料,
一般空调的启动电流都比较高,电线选型的时候自己心里没有底很不放心!!
回复
king1012
2007年12月15日 09:19:10
4楼
请问各位大虾,能不能给个具体的电线选型分享下啊
回复
tszg11
2008年08月04日 09:47:57
5楼
我觉得应该按电流选,比如6mm2线,电流是32-40A。

[ 本帖最后由 tszg11 于 2008-8-4 09:51 编辑 ]
回复
coolrush
2008年08月04日 10:06:29
6楼
按电流选没错,有相应的选型表格吗
回复
hanfuli
2008年08月07日 16:03:26
7楼
一般1mm2线,电流是6A,平时都是这么算的
回复
caiyegui
2008年08月07日 22:29:16
8楼
我们可以通过公式:P=√3 X 380(三相电压) X I(电流)X cosφ(功率因数这里取0.85)求出电流I,通过电流算出直径
d=0.8√I ,再算出电线截面积s=∏r2。

我们一般是这样选的,10平方以下的电线每个平方可以承受5个电流。10~25平方是4个电流。25~50平方大概3个电流。50~95为2.5个电流。100平方以上为2个电流。
回复
bj5945
2008年08月08日 00:07:49
9楼
乖怪,这里什么时候变成电气论坛了:lol :lol 上次10KW的功率,电气配了个6平方的线:) :)
回复
dljzcy516
2008年08月08日 11:29:53
10楼
电缆也分很多种的,不是简单的说多少平方的就能走多少电流
我这有资料,是无锡第二特种电缆厂的,不过都是复印的,没有电子版的,不好意思
回复
luohanwan
2008年08月08日 13:37:32
11楼
同意8楼的
我一般是这样选的:
先求出空调的冷量,然后根据冷量选主机,主机确定了,那各种电气参数也就知道了。
比如空调加热器的功率是200KW,那么电流在400A左右,我选的电缆为VV185X3+95X1
回复

相关推荐

APP内打开