求助:我打算装家用中央空调,必须更换电表和电线吗?
drzjh
drzjh Lv.2
2005年10月13日 21:04:34
来自于中央空调
只看楼主

我家装的是三相四线电表,规格是3x220/380V,3x5(20)A,50HZ,进户的三根火线和一根零线都是6平方毫米,现在我打算装家用中央空调,其室外机(只有一台)功率大约是6KW,该室外机使用的电源是220V和50HZ的单相电,请问我必须更换电表和电线吗?还是只需更换电表或电线?因为我今天请教了电力局的师傅,有人认为我的电表每相只能承受4KW所以必须更换电表,有人认为我的电表是三相四线电表计算方法和单相电表不同可以承受6KW的中央空调所以不必更换电表,到底哪个师傅的说法是正确的呀?我感到很迷惑,哪位好心的电工师傅能不能帮忙解答一下呀?还有个问题,接到中央空调室外机的电线6平方毫米够不够呀?需不需更换呀?谢谢了!

我家装的是三相四线电表,规格是3x220/380V,3x5(20)A,50HZ,进户的三根火线和一根零线都是6平方毫米,现在我打算装家用中央空调,其室外机(只有一台)功率大约是6KW,该室外机使用的电源是220V和50HZ的单相电,请问我必须更换电表和电线吗?还是只需更换电表或电线?因为我今天请教了电力局的师傅,有人认为我的电表每相只能承受4KW所以必须更换电表,有人认为我的电表是三相四线电表计算方法和单相电表不同可以承受6KW的中央空调所以不必更换电表,到底哪个师傅的说法是正确的呀?我感到很迷惑,哪位好心的电工师傅能不能帮忙解答一下呀?还有个问题,接到中央空调室外机的电线6平方毫米够不够呀?需不需更换呀?谢谢了!
免费打赏
drzjh
2005年10月14日 19:06:11
2楼
没有人知道吗?
回复
wynf3
2005年10月14日 21:19:42
3楼
6平方的线足够了,但是要注意 三相平衡 让用电负荷集中在一相上 可以用电表量量电流确定。
回复
drzjh
2005年10月16日 10:00:50
4楼
谢谢了!!我的电表已换成3x10(40)A。但进户电线更换有一定难度,是不是一定要换才行?
回复
l13951858124
2005年10月17日 11:25:40
5楼
如果你家没有其它太大的用电设备,电表和线都不用换,注意三相平衡。
回复
zhouzhibin_01
2005年10月18日 15:25:25
6楼
不用換電線,但是最好的是:空調這一相火線上不要再接其它的電力負荷了!
我想問一下:為什麼你選擇空調的時不選供電為3 380V 6KW的呢?
回复

相关推荐

APP内打开