两个PKPM的问题答疑
sparrow1981
sparrow1981 Lv.10
2007年12月14日 09:42:51
来自于PKPM
只看楼主

【摘自:pkpm论坛】pmcad中“平面荷载显示校核”中的竖向导荷简图中剪力墙显示的黄色字和白色字的含义如何理解?官方解释:这个说明书中的确没有。黄色表示节点(通常有梁或洞口)上的集中力,白色表示墙段上的合力SATWE 转换梁的荷载问题问题:所用软件:SATWE,地下两层,地上15层,加上电梯间为18层。地上第二层为转换层,转换梁。在计算过程中发现转换梁上所传荷载只为本层荷载,转换梁上13层剪力墙荷载没有传下来,计算结果中转换梁配筋太小。请帮忙查下问题出在哪里?

【摘自:pkpm论坛】

pmcad中“平面荷载显示校核”中的竖向导荷简图中剪力墙显示的黄色字和白色字的含义如何理解?

官方解释:这个说明书中的确没有。黄色表示节点(通常有梁或洞口)上的集中力,白色表示墙段上的合力

SATWE 转换梁的荷载问题

问题:所用软件:SATWE,地下两层,地上15层,加上电梯间为18层。地上第二层为转换层,转换梁。在计算过程中发现转换梁上所传荷载只为本层荷载,转换梁上13层剪力墙荷载没有传下来,计算结果中转换梁配筋太小。请帮忙查下问题出在哪里?

官方解释:经过仔细校核,得出如下结论:转换梁上托墙,上部墙体的荷载由于受到水平构件的协调、受到竖向刚度的协调、受到起共拱作用的影响,传到下部托梁的荷载大约只有3-4层的荷载。计算应该是正常的,分析计算结果,位移过小,说明结构还有很大调整余地
免费打赏
phwxl2688
2010年07月21日 17:19:59
2楼
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。
大家看看是什么原因?

下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。