化粪池的一些知识最早的化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,化粪池就是流经池子的污水与沉淀污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。最初化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施,在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境上起着积极作用。在我国,化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施,几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。 砖混化粪池由于设计、施工、使用、管理等方面的诸多问题,致使95%以上的化粪池使用1-2年后开始严重渗漏,由于不被人重视,化粪池渗漏问题严重污染了地下饮用水源和城市地下供水管道,更为严重者造成建筑物不同程度倾斜。另外,传统砖混化粪池由于缺乏技术含量,处理水质差,排出污水严重超标,大大增加了污水处理厂的工作负荷,在无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖, 给周边河湖水环境带来严重破坏。传统化粪池由于技术含量低,腐化功能差,清掏周期短,如果日常维护管理不到位,还会出现沼气中毒、爆炸等不安全隐患。
最早的化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,化粪池就是流经池子的污水与沉淀污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过 30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。
新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。
工作原理:
A 沉淀
沉淀时间 24小时
污染物(SS)去除率 50~60%
B 污泥厌氧消化
停留时间 3个月~半年
有机物(BOD5)去除率 20%左右
C 污泥脱水熟化
化粪池的规格
材料及设置方法:埋地砖砌或钢筋混凝土水池
外观:多为矩形,内部分格,进出水口各有3个方向可选
规格:按容积由小到大分多种规格,详见国标图
化粪池分格计算。当采用三格化粪池时,其第一格的容积 为总容积的60%,第二格和第三格各为有效总容积的20%。
化粪池新增加了通气管,将化粪池中的废气排入空气中, 管径为DN100。由于建筑物密集,本图集增加了钢筋混凝土沉井 式化粪池。
钢筋混凝土化粪池结构计算、均按建设部新颁布的有关结 构规范执行。其中主要应用规范有《混凝土结构设计规范》( GB50010-2002)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069- 2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以及《给水排水 工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECSl37:2002)。
化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为2、4、6、9、 12m3。当单池三格时,有效容积为16、20、30、40、75、100m3。当 双池三格时,有效容积为75、100m3。
沉井式化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为6、12m 3,当单池三格时,有效容积为20、30m3。
化粪池分无覆土和有覆土两种情况,当有效容积为2-50m3以 及沉井式化粪池有效容积为6-30m3,按无覆土和有覆土两种情 况设计。当有效容积为75-100m3时,单池、双池均按有覆土设 计。
化粪池顶面不过车时的活荷载标准值为10kn/m2,当顶面可过 汽车时,其活荷载为汽车-超20级重车。
化粪池选用双层井盖,其国家标淮设计图集号为02S501-2《 双层井盖》或选用图号为S501-1-2《单层、双层井盖及踏步》 国家标准设计图集。
其中提到的对BOD COD和SS的去除率有没有理论依据呀???比如规范或者教材什么的,请各位高手发表意见!!