补偿柜中有电抗器,熔断器直接选择1.5倍行不行,另外不用热继行不行!
补偿柜中有电抗器,熔断器直接选择1.5倍行不行,另外不用热继行不行!
2楼
我们的建议是:
按照规程设计并选择元件。
增加电抗器以后,工作模式没有变化,仅仅是电容器上的电压要升高。计算表明,电容上电压升高的比例,就是电抗量。如:使用了4.5%的电抗器,电容上的工作电压就升高了4.5%。
其它用原来的计算方式,就可以达到要求了。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974
回复
3楼
回复
4楼
使用了4.5%的电抗器就可以!!
其他的好象没看 过!!
回复