有个项目AO生化处理后的出水,偶尔(不定期)每天生化处理开始排水第一个在线监测浓度至150mg/l,再过1小时出水浓度有自动恢复至80mg/l;在此期间生化处理设备、废水在线监测设备未做任何调整,生化设备厂家说是应该亚硝酸盐干扰COD监测浓度。请教各位专家有什么好办法解决? 处理水体:洗澡废水、化粪池出水、食堂废水 在线监测频次:2小时/次 生化处理排水方式:间隙性 排水时间:每天夜间16:点-次日10点; 不稳定!
有个项目AO生化处理后的出水,偶尔(不定期)每天生化处理开始排水第一个在线监测浓度至150mg/l,再过1小时出水浓度有自动恢复至80mg/l;在此期间生化处理设备、废水在线监测设备未做任何调整,生化设备厂家说是应该亚硝酸盐干扰COD监测浓度。请教各位专家有什么好办法解决?
处理水体:洗澡废水、化粪池出水、食堂废水
在线监测频次:2小时/次
生化处理排水方式:间隙性
排水时间:每天夜间16:点-次日10点; 不稳定!
2楼
回复
3楼
亚硝酸盐干扰?你这好氧池溶解氧不行吗?
回复
4楼
如果每天有规律的那个点出现状况,感觉跟你的进水水质和浓度有关,当然仪表可能有关,希望能帮助你。
回复
5楼
......COD嘛,最蠢的办法,用滴定做一次,看看究竟是多少。取样时,取样时后一小时,2个样,做不做平行都可以,大致确定一下范围。有了这种比较可靠的数据再来分析仪器是否有问题。我想比较靠谱
回复
6楼
1、调节池是不是够大,来水是否足够稳定
2、生化系统是否稳定,设备是否常开使用
3、自动检测设备是否需要校准
回复
7楼
没固定,有时一周有一个点,有时几周一个点
回复
8楼
1、来水间隙性,从外部格栅池泵自动液位抽入沉淀池,且沉淀池60立方,生化处理能力设计7吨每小时,实际运行将处理流量调整为3吨每小时。2在线设备每月有专业单位运维
回复
9楼
生化设备稳定,进水ph7.5左右,厌氧池下降至6.5左右,好氧池下降至5.5,故那天处理水量70吨左右需要投加小苏打和少量浓度20百分的液碱混合水进行中和确保出水达标
回复
10楼
好氧池溶解氧需要多少,
回复
11楼
很能跟生化的运行与进水水质有关系
回复