求解!!!!!!!
wx_1501635201932
2017年08月02日 08:57:49
只看楼主

在住宅总配电箱里,总开关用的是漏电保护器(N无过电流脱扣,始终接通不与其他三极一起合分),但是柜子里量零线和地线是相通的,这个会不会导致漏电保护器跳闸???

在住宅总配电箱里,总开关用的是漏电保护器( N无过电流脱扣,始终接通不与其他三极一起合分),但是柜子里量零线和地线是相通的,这个会不会导致漏电保护器跳闸???
免费打赏
开心老爸
2017年08月02日 09:41:46
2楼
漏电保护一定要把中性线带进去啊,不带进去就会误跳闸
回复
努力加油33
2017年08月02日 10:31:40
3楼
是TN-C-S接地系统吗 我个人觉得3P+N的 漏电开关 只要不是相线漏电漏开关是不会动作额
回复
zongch1939
2017年08月03日 09:02:06
4楼
在具有RCD功能的总开关前N和PE连接,RCD是不会误动的。但在其后N和PE不得连接。见图。
回复