降压起动热继电器的整定电流该如何计算?
guo197667
guo197667 Lv.2
2007年12月12日 21:11:22
只看楼主

请教各位大侠:例如37KW的的生活水泵,星角降压起动,请问热继电器的整定值是按水泵的额定电流值取吗?如果不是,该如何计算? 请各位大侠莫吝啬,在一不胜感激!

请教各位大侠:例如37KW的的生活水泵,星角降压起动,请问热继电器的整定值是按水泵的额定电流值取吗?
如果不是,该如何计算?
请各位大侠莫吝啬,在一不胜感激!
免费打赏
lingxuct
2007年12月12日 22:13:05
2楼
37KW电机的额定电流约32A,每相的电流约18.5A,避开起动电流应接在Δ接触器下(二次常闭串接在电源接触器线圈回路),整定值为(0.95~1.05倍)17.6A~19.4A;
回复
鸭江绿水
2007年12月13日 21:43:44
3楼

怎么算的?
回复
zouys
2007年12月13日 22:48:48
4楼
37KW电机额定电流只有32A 呵呵国家能源中心该请你去授课了。你应该根据电机满负荷运行的实际电流(大概是64A)将热继电器整定在1.1-1.5倍额定电流之间.降压启动的过程中一般是不需要热保护的。
回复
guo197667
2007年12月17日 11:46:38
5楼
谢谢了!楼上各位大侠。