地铁站的电气设计
xwy
xwy Lv.3
2004年12月30日 13:38:54
只看楼主

现在做一地铁站投标电气设计,请有做过的同仁提出宝贵意见,主要就是照明和插座的设计。谢谢!

现在做一地铁站投标电气设计,请有做过的同仁提出宝贵意见,主要就是照明和插座的设计。谢谢!
免费打赏
longtan
2004年12月30日 16:21:19
2楼
地铁里的电气设计照明和插座设计基本上和民用建筑里的差不多,照明可以参考《建筑照明设计标准》和《地下铁道设计规范》,主要的房间应急照明照度和
正常工作照明相等,另外就是在地铁里不用塑料管,一般采用金属软管或钢管作为电缆电线的保护管。车站控制室是照度要求最高的场所,要求500LX,应急照明250LX,并且要预留够足够的插座,一般为9~12个。另外,地铁投标文件电气部分应该不会设计到照明和插座部分,只涉及到变电所部分。
回复
xwy
2004年12月30日 16:57:08
3楼
楼上的老兄,谢谢拉。你手里有地铁设计规范的电子版吗?传一份给我,不胜感激!
回复
xwy
2004年12月30日 17:04:14
4楼
请有此电子版的同仁传一份给我,谢谢拉!xwy_912@163.com
回复
xwy
2004年12月30日 17:05:33
5楼
现在是投装饰设计和施工的标

回复
雨过天晴
2004年12月30日 17:11:47
6楼
楼主要做投标主要考虑变电所的性质、设置数量、位置,面积要预留够;电缆井、照明配电室、环控电控室、应急电源室等的设置。配合建筑专业合理布置各设备用房。投标阶段和照明等的设计关系不大。
然后写说明,做投资估算。
回复
雨过天晴
2004年12月30日 17:14:31
7楼
没看到楼主在5楼的发贴。
是装饰设计还是电气设计?最好一次把问题说清楚。
回复
longtan
2004年12月30日 17:18:57
8楼
同意和支持6楼的说法,特别是变电所和环控电控室的面积,蓄电池室的面积要做好预留,因为地下铁道中面积不能太大,太大浪费,又不能小了,小了又放不下设备。另外补充一点很重要的就是设备的运输通道要考虑清楚。
回复
xwy
2004年12月30日 17:29:28
9楼
谢谢指点。回雨国天晴:是电气设计
回复
ttzqb
2006年12月08日 09:38:55
10楼
请有此电子版的同仁传一份给我,谢谢拉!
TTZQB@163.COM
回复
wangping8310
2007年06月03日 21:31:08
11楼
请有此电子版的同仁传一份给我,谢谢拉!wangping83102163.com
回复