大家一起来总结一下,压缩机什么情况下会堵转。在启动的时候,吸气压力远小于排气压力压缩机会堵转(也就是带压启动),电压太低的话会堵转(有时候电压是170多伏压缩机都能启动);电压太高的话就不是堵转了,哈哈

大家一起来总结一下,压缩机什么情况下会堵转。
在启动的时候,吸气压力远小于排气压力压缩机会堵转(也就是带压启动),电压太低的话会堵转(有时候电压是170多伏压缩机都能启动);电压太高的话就不是堵转了,哈哈
免费打赏
荣昌制冷
2007年12月13日 05:47:03
2楼
还有压缩机的排气阀没来得及开或忘开,系统的高压侧存在堵塞的情况下也属堵转。
回复
tian1983123
2007年12月13日 09:51:53
3楼
在运行过程中,冷凝器管路中会有积液,这样可能会造成堵塞,并且堵转。但排气侧的压力测量值很可能正常