请问30KVA的UPS接多少平方的线啊怎么算的?
lvlin0854
lvlin0854 Lv.2
2007年12月12日 10:11:57
只看楼主

请问30KVA的UPS接多少平方的线电压是380V的35平的大么?

请问30KVA的UPS接多少平方的线
电压是380V的
35平的大么?
免费打赏
frank_36
2007年12月12日 10:26:04
2楼

I=S/sqrt(3)U=30/1.732*0.38=46A

46*1.2=55A(1.2系数)

断路器选63A/3P,电缆至少要5X16mm,或4x25mm+1x16mm
回复

相关推荐