我做的一个一层砌体结构,有一根跨度8100mm,250×700的梁,梁的一端支承在240墙,但在支承处的正下方有1800×2100的窗洞,我在支承处加拉梁垫,在PKPM上计算通过。这样就可以拉么?有什么地方不合规范么?另(我们这里不要求抗震)
我做的一个一层砌体结构,有一根跨度8100mm,250×700的梁,梁的一端支承在240墙,但在支承处的正下方有1800×2100的窗洞,我在支承处加拉梁垫,在PKPM上计算通过。这样就可以拉么?有什么地方不合规范么?另(我们这里不要求抗震)
2楼
砌体规范:第6.2.5条 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;第6.2.4条 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
1 对砖砌体为4.8m;第7.2.2条 过梁的荷载,应按下列规定采用:
1 梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
2 墙体荷载
1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
第7.2.3条 过梁的计算,宜符合下列规定:3)钢筋混凝土过梁,应按钢筋混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响。