室内给排水管道的最小埋深是多少?
ax2003
ax2003 Lv.2
2007年12月10日 15:43:12
只看楼主

请教各位:室内给排水管道的最小埋深是多少?从哪里能查到相关的资料?急等。如果埋的浅了,有什么相应的保护措施?

请教各位:室内给排水管道的最小埋深是多少?从哪里能查到相关的资料?急等。如果埋的浅了,有什么相应的保护措施?
免费打赏
yaviscz
2007年12月12日 09:44:53
12楼
我的理解是没有强制性规定.
根据基础梁具体确定,原则就是排水管不被破坏就是了.
我觉得室内有300管顶覆土就够了,一般没有什么重荷载的.
看看施工的前辈是怎样施工的,请说说.
回复
luyanbo163
2007年12月12日 10:00:57
13楼
一般,给排水管道的最小埋深500~600mm,主要是考虑起点浅点,排入市政管井有余地,如果市政管标高较低,就无所谓了
回复
胡子渣
2007年12月12日 10:37:18
14楼
室内一层埋地的管道最小深度我一般控制在350~500的样子,这是室内埋地的部分,如果涉及到要出户的话,按照室外地面标高下500~600就可以啦!注意结构地梁的高度,要么从梁上走,要么从梁下走,都要注意,以免到施工时发现碰到地梁了那就头痛了!
回复
fly3327841
2007年12月12日 10:52:28
15楼
jj
回复
sunxibing
2007年12月12日 16:13:29
16楼

强烈同意,一般现在结构上给留50公分覆土,上面加盖板,然后贴砖等修饰地面!也就是说真正的埋深也就300左右,遇到管道交叉,上面就只能盖上板子,不要覆土!所以说室内正常300足矣
回复
louis
2007年12月12日 20:52:01
17楼

那是覆土深度。埋深是指管内底至地面距离。
回复
kk.1019
2007年12月12日 21:05:59
18楼
本地冰冻线-1.34米,平时排水管埋深-1.3,给水-1.5,觉得没什么问题,可是遇湿陷性黄土要做地沟,按800*800记,这样沟面以上附图也就50公分左右?怕冻啊,这样做是不是有问题呀?请指教!